建筑设计防火规范   GB 50016--2006


5.3.2 公共建筑内的每个防火分区、一个防火分区内的每个楼层,其安全出口的数量应经计算确定,且不应少于2 个。当符合下列条件之一时,可设一个安全出口或疏散楼梯:

1 托儿所、幼儿园,建筑面积小于等于200㎡ 且人数不超过50 人单层公共建筑;
2 医院、疗养院、老年人建筑及托儿所、幼儿园的儿童用房和儿童游乐厅等儿童活动场所等符合表5.3.2 规定的2、3 层公共建筑

表5.3.2 公共建筑可设置1个疏散楼梯的条件

耐火等级
最多层数
每层最大建筑面积(m2)
人数
一、二级
3
500
第二层和第三层的人数之和不超过 100
三级
3 层
200
第二层和第三层的人数之和不超过 50 人
四级
2 层
200
第二层人数不超过 30 人


公共建筑可设置1个疏散楼梯的条件,建筑,人数,公共,疏散,二层,建筑施工图设计论坛,4
                               
登录/注册后可看大图


以上是老版防火规范,新版防火规范每层面积控制在200㎡图示:13j811-1

公共建筑可设置1个疏散楼梯的条件,建筑,人数,公共,疏散,二层,建筑施工图设计论坛,forum

四级建筑,二层人数不超过15人。


公共建筑可设置1个疏散楼梯的条件,建筑,人数,公共,疏散,二层,建筑施工图设计论坛,forum





全方位的360建筑网,我们大家的建筑论坛

说明:本站仅支持QQ注册,请直接使用QQ注册,之后有验证邮箱更改头像等操作。
如果您的帖子进入 “审核状态”,请联系网站客服QQ,看是否 “违规” 。
“共享币”不够?快来这里赚“共享币”吧:
1.可以:点击下面的分享按钮右侧的浮动分享按钮扫描二维码分享,赚“共享币”;
2.可以:“建筑币”兑换“共享币”哦;
3.可以:上传并出售资料赚“共享币”哦。
4.本网站严禁发布违法信息,请大家发帖前先看这里!

积分规则详见:积分规则




上一篇:室外楼梯可作为疏散楼梯的条件
下一篇:建筑顶部设置一个疏散楼梯的条件
发表于 2014-4-26 00:22:36 | 显示全部楼层
哈哈,顶你了哦.  
发表于 2014-4-28 11:38:30 | 显示全部楼层
(*^__^*) 嘻嘻……   
发表于 2018-10-3 20:13:15 | 显示全部楼层
路过 帮顶 嘿嘿
发表于 2020-12-24 20:36:51 | 显示全部楼层
支持你哈...................................
发表于 2023-11-2 20:57:31 | 显示全部楼层
支持楼主广义相对论,楼主英明呀!!!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

 
 
联系站长
超级版主
点击这里给我发消息
360建筑论坛网:
360建筑论坛网
工作时间
9:00-18:00
 
QQ关于360建筑网|申请友链|手机版|小黑屋|360建筑网 |粤ICP备10099428号

Powered by Discuz! X3.4© 2012-2014 Comsenz Inc. Designed by 999test.cn

GMT+8, 2024-12-29 08:06 , Processed in 0.193889 second(s), 64 queries .

奇远富

快速回复 返回顶部 返回列表